因某些已投入使用的建筑不能断市电,测试双电源时,能否在不断开市电的情况下直接启动发电机供电至末端,再末端进行手动切换测试备电是否接通?或者这种情况下应该如何测试备电?
双电源的规范测试有哪些?哪个规定或有没有相关操作手册
提 交
共 12 回答
小唐12321 24-11-13
这个不是专业人别去试了,小心炸了
0 赞 0 踩 [回复]举报
蛙 24-11-13
不断电情况下启动发电机完全没问题,发电机空载模式启动不产生电流,物业单位运行工每月都空载测试几分钟。
1 赞 0 踩 [回复]举报
小六951 回复: 蛙24-11-13
空载肯定没问题,就是输送到配电柜后,配电柜能不能同时输送两路电到末端双切箱
小唐12321 回复: 小六95124-11-14
真想测试找图纸,看看能不能一段一段送到水泵房控制柜自动转化开关,然后把市电手动断了,最后在测试启泵看电压稳不稳
蛙 回复: 小六95124-11-15
物业单位每年对配电房保养一次,保养前会拉闸断开变压器供电,届时可以测试发电机供电情况,市电断开后配电房内的双电源切换开关会自动切换到发电机供电。(配电房保养时发电机切换到手动状态,防止发电机启动)
strongcar 24-11-13
水泵/风机等大型设备一般是两路市电进双电源控制柜(最末端),自动切换。不会断掉整栋建筑的电。火灾报警系统都是蓄电池做备电,也不会影响建筑供电
小六951 回复: strongcar24-11-13
但是从发电机过来配电柜,配电柜无法同时输出两路电吧?
strongcar 回复: 小六95124-11-14
可以同时输出2路电,但是没必要,发电机不可能一直开着的,只有主电断掉了,信号给到发电机,发电机30秒内启动,切换到备电。当然也可以手动切换到备电
小六951 回复: strongcar24-11-15
我是说测试时,两路电源同时输到末端,这样可以吗?
strongcar 回复: 小六95124-11-18
可以2路同时输出到末端,其实你可以把一路市电当成发电机,只不过这个发电机24小时都是开着的。
懒得说 24-11-13
发电机自动启动本来就不需要切断总电源。火灾区域市电断开信号就可以启动发电机,发电送至末端双电源切换箱后自动切换。
小六951 回复: 懒得说24-11-15
备电和市电能同时送到末端双切箱吗