68层 医院住院楼的地上二层: 规范是住院病房2安全出口间的疏散距离是24米, 图中本层二层没有病房,但整体是住院楼,为什么疏散距离按30米来算,是否正确?
1.如果按住院病房楼算疏散距离:24*(1+0.25设自喷)=30
2.如果按普通医院楼 算疏散距离:30*(1+0.25设自喷)=37.5
3. 如果 某层 的某科,本层 有病房30张,也有多个办公, 都为于2安全出口间,疏散距离是按24米算,还是按30米?
3个疑问
LHH2737 25-02-17
那综合楼呢,应该是这一层按高危险疏散距离吧,有规范解说吗