根据对《建筑防火通用规范》第7.1.15条第2点的导读理解,设备管道区、管道井和设备间与避难区连通时,应设防火隔间,隔间门为甲级防火门。请问此时的防火隔间设置有什么要求?面积和门的间距有要求吗

回答:

《建筑防火通用规范》防火隔间的设置要求,应满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第6.4.13条规定,防火隔间的建筑面积不应小于6.0m²,门的最小间距不应小于4m。