实际防火门基本都为常闭式,但经常是处于打开的状态,而且经常开启造成损坏,为啥不愿意设计为常闭式?
提 交
共 2 回答
消防网友68723 25-04-07
1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
0 赞 0 踩 [回复]举报
vicher 25-04-09
《建筑设计防火规范》第6.5.1条。