地下车库安全疏散

住宅投影范围的地下室停汽车,和汽车车库做一个防火分区,做4000平方米设自喷,可以吗

请写下您的回答回答

共 8 回答

小唐12321 25-04-28

可以,但是与楼上要满足防火分隔,楼梯间,楼板,通道等等

0 0 [回复]举报

XXL   回复: 小唐1232125-04-29

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0 0 [回复]举报

wetom 25-04-28

可以呀,住宅与车库在正负零分界。

0 0 [回复]举报

XXL   回复: wetom25-04-29

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0 0 [回复]举报

wetom   回复: XXL25-04-30

为住宅服务的汽车库可以借用住宅的疏散楼梯疏散,包括共用门厅。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-29

住宅地下室停车库与汽车库合并为4000㎡防火分区并设置自喷系统是允许的,但需满足以下条件‌:

  1. 合并分区内的设备用房‌仅服务于汽车库‌;疏散、排烟等消防设施满足规范要求;自喷系统完整覆盖且设备用房未涉及全楼服务功能
    若存在全楼服务设备用房或消防系统不达标,‌必须拆分防火分区并按各自规范控制面积‌。

0 0 [回复]举报

XXL   回复: EHS专家-DL25-04-29

住宅正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: XXL25-04-30

在满足防火分隔、独立走道及疏散出口数量的前提下,地下汽车库人员可通过一层住宅门厅疏散。

0 0 [回复]举报