沥青罐的火灾延续时间是多少

沥青罐的火灾延续时间是多少

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-06-16

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-16

你首先确定储罐的形式,是固定顶还是浮顶罐,确定储罐尺寸,然后依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.6.2条确定。


如果设置了水喷雾冷却,依据《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014第3.1.2条,也是同样规定。



0 0 [回复]举报

李勤 25-06-17

0 0 [回复]举报

喧哗 25-06-17

看你的企业是什么类型,石油化工防火规范和石油库防火规范  火灾延续时间就不一样

0 0 [回复]举报