稳压泵的气压罐出厂铭牌上有:推荐使用寿命10年。现在快到10年了 ,是否需要更换气压罐?
提 交
共 4 回答
罗马苏丹 25-06-17
建议更换,避免隐患,或者对气压罐进行定期检测和性能评估,不满足要求则更换。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-06-17
铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。
牛丫头消防课堂 25-06-17
关于使用年限,你要看厂家铭牌。
依据《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》 GB27898.1-2011第8.1。2条,标志牌应注明:
8.1.2 标志牌应注明基本性能参数,至少包括下述内容:
a)设备规格型号;
b)执行标准;
c)稳压压力上限(MPa);
d)稳压压力下限(MPa);
e)消防泵启动压力(MPa);
f)止气/充气压力(MPa);
g)气压水罐总容积(m³);
h)气压水罐设计安全使用寿命;
i)水泵台数;
j)设备总功率(kW);
k)生产厂名称或厂标;
l)出厂年月或出厂编号。