皮带上输送的物品怕水,怎么怎么可以防止雨淋阀误动作,或者有什么改造建议
提 交
共 7 回答
罗马苏丹 25-06-20
可以增加探测器类型,如火焰探测;或者加系统改为预作用系统,或者简单的,在皮带上面加个罩子。
1 赞 0 踩 [回复]举报
想减肥吧 回复: 罗马苏丹25-06-22
皮带上加罩子?
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-20
建议:
第一,用感温探测器;
第二,多个雨淋阀并联时,必须在每个阀组的控制腔入口与供水侧之间安装止回阀,避免单个阀组动作引起其他阀组水流波动导致误开启。
2 赞 0 踩 [回复]举报
想减肥吧 回复: 牛丫头消防课堂25-06-22
嗯嗯,
喧哗 25-06-21
雨淋阀根据烟感温感信号启动的啊,你得看看火灾报警的误动作
李勤 25-06-21
本身雨淋系统是比较可靠的,只要不认为误操作,不会勿喷。
努力拼凑我的梦 25-06-24
1、可以考虑一下传动管启动方式,
2、探测器报警后增加一个手动启动确认装置。
3、两种不同探测方式探测器启动