固定消防炮动压,扬程有何要求?

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-06-23

不同产品不一样,这个要看具体产品的工作压力

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-23

看保护范围啊,一般这种保护危险源罐体,开起来看能多高。

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-06-23

一个是看产品说明书,一个是看实际能否保护防护区最不利点。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-23

固定消防炮的扬程、流量根据你需要保护的范围、高度、用水量来选型。《消防设施通用规范》非常清楚的给出了选型要求。

7.0.4 室外固定消防炮应符合下列规定:    

1 消防炮的射流应完全覆盖被保护场所及被保护物,喷射强度应满足灭火或冷却的要求

条文说明:作为提供区域性消防保护的室外消防炮系统,应具有使灭火介质的射流完全覆盖整个防护区,阻止火势向周围区域连续蔓延的能力,并使灭火介质供给达到一定的喷射强度,以有效发挥系统灭火或冷却的功效。

0 0 [回复]举报