某商业综合体,占地面积约一万平米,四层主体高度小于24米,其中位于四层的一个电影院的一个影厅建筑面积约六百平米,影厅突出主体建筑超过24米(钢结构)。如何认定此建筑为多层还是高层?
提 交
共 5 回答
LHH2737 25-06-24
只有占屋面面积小于1/4的辅助用房才能不计入建筑高度,电影院的影厅应计入建筑高度
但是说白了,你这个影厅八层是违建吧
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-24
看的屋面面层在哪里,也就是各个方向的剖面图。你的影院属于建筑结构的一部分,而且有实际使用功能,不仅为造型。按照你的描述,应该为高层建筑(还要具体结合图纸看项目具体情况),这种情况建议略微降低一下影院的高度,因为高层建筑的防火要求更加严格,真的没必要。我们做消防全过程技术咨询服务就是告诉用户合理合规,避免没有实质意义的浪费。
0 赞 1 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-06-24
是高层,影厅不是辅助用房
消防朱工 25-06-24
我们从规范的角度看,它肯定定性为高层建筑,我们不防从另一个角度看问题,人员活动的区域处于多层高度以下,而高出的部分又不存在可燃物。这两个方面决定它的实际影响,一个是生命安全,一个是财产安全。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-26
如果和主体连接在一起的,应该看做高层建筑,(因为他不是辅助用房,不在不计入的范围)
最新问题
关闭