该场所为儿童活动场所,箭头处的出口可否作为该场所的安全出口?
提 交
共 7 回答
学不完根本学不玩 25-06-27
用于房间内人员疏散是没有问题的。他不能作为建筑物的安全出口。
0 赞 0 踩 [回复]举报
强202406 回复: 学不完根本学不玩25-06-27
对应哪条规范条文
alin绿萝 25-06-27
不可以。疏散只能有交通功能,不能有其他功能。
强202406 回复: alin绿萝25-06-27
牛丫头消防课堂 25-06-27
建规5.5.17条,直通疏散走道的房间疏散门至安全出口。再就是《建筑防火通用规范》
m- 25-06-27
通规7.1.2条,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间
李勤 25-06-27
疏散的原则是越来越安全,疏散路径不能越来越危险,比如餐厅进入厨房然后到室外。