不可以取消柴油发电机系统。
因为你们仅仅更换了一台消防泵,并没有影响消防电源。柴油机发电系统是为了弥补你们现场没有两路电源问题的补救,只有在现场引进了符合现场需求的两路电源了,才可以取消才有发电机系统。
请教一个消防主泵接入柴油发电机的问题。
我公司原两台消防主泵,先撤下一台消防主泵,更换成一台柴油泵。原有一个消防主泵接入柴油发电机。现在一台电动消防主泵、一台柴油主泵,请问这台电动主泵可以取消接入柴油发电机系统吗。
邦哥 25-08-01
不可以取消柴油发电机系统。
因为你们仅仅更换了一台消防泵,并没有影响消防电源。柴油机发电系统是为了弥补你们现场没有两路电源问题的补救,只有在现场引进了符合现场需求的两路电源了,才可以取消才有发电机系统。