追风赶月 25-07-31
不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。
牛丫头消防课堂 25-07-31
邦哥 25-08-01
符合规范要求
消火栓是给消防队员准备的,不是给普通人设计的。
一般消防队员在接到火警后10min后到达现场。消防队赶到时,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援。
消火栓的使用和安全疏散之间有个时间差。人员疏散时消火栓还没有投入,待消防队员赶到,使用消火栓救人、灭火时,能疏散的人员都已经疏散完了,不存在相互影响的问题。
消火栓是给消防队员准备的。户内着火时,会立刻疏散人员。留待消防队员救援的人员都是无法疏散的,也就是说户门开的再大他也跑不出去,等消防救援到达现场时,就是打开消火栓灭火、救人,怎么会影响人员疏散呢。能跑的早就跑了,跑不了的,大开着门也没用,还要等消防员救援。
邦哥 25-08-05
如果入户门打开时挡住了消防栓的接口,只要入户门能关上就行,这个不算影响消火栓的正常使用,因为他们都是专业的;如果消防栓正在使用时,影响到了入户门的打开,试想,此时大火已经着起来了,除了消防队员,还有多少人从这扇门里通过呢,户门开着与关着意义很大吗
李勤 25-08-05
懒得说 25-08-05
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.10条明确要求,消火栓箱门的开启角度不得小于120度。 图示情况,消火栓箱门需要改变开启方向;或者住户门改为向内开启
老李不老 25-08-05
消火栓箱关闭时,户门能打开90度,但会磕碰箱体,是否有影响?