消防问答 > 建筑防火 提问

柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题

《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 25-08-01

储油间进设备间要设

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-01

你理解了规范的本质就不会有这个问题纠结了,一旦柴油发电机着火,或者供油管路着火,快速切断燃料供给,防止火上浇油。所以‌外部管道要求‌, 进入建筑物前和设备间内的燃料管道必须设置‌自动和手动切断阀‌。‌储油间管道要求‌,储油间供油管道同样需设置‌自动和手动切断阀‌,确保火灾时能快速切断油源。


0 0 [回复]举报

LD 25-08-02

发电机房内等于是储油间进入了设备间,个人认为需要设置自动切断阀

0 0 [回复]举报

懒得说 25-08-03

储油间到发电机房的油管要设置阀门,并没有要求设自动关闭阀门,可以是手动阀门。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-04

需要设置,主要考虑一旦发生火灾,能够切断输油管路,火灾时切断火源与供油设施的连接。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭