消防问答 > 建筑构件 提问

丁类厂区是否要做消防水池

现在很多丁类厂区都没做消防水池,而且厂区只有一路供水,办公楼只有300平方,三层,其他都是厂房,这样符合规范吗??

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友68723 25-09-10

4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
    2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;
    3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-10

看你建筑是否需要自动灭火设施和消火栓   的用水。市政供水管网能否满足室内消火栓供水压力要求。

0 0 [回复]举报