本项目梁宽400、高500,配水支管贴梁底,喷头纵向间距2700、横向2400,每跨梁间8m(四方形),9个喷头,三趟配水支管。
依据喷淋设计规范7.1.6第二条属于梁间布置,按7.2.1每跨(四方形)中间喷头距顶板100MM,其它依据梁的水平距离调整喷头与梁底距离小于等于240,对吗?但又满足不了75~150mm的规定。
请教各位,谢谢!
提 交
共 1 回答
刘丽波 21-07-24
确有困难,喷头溅水盘至顶板的距离可以550mm
1 赞 0 踩 [回复]举报