返回 查找 头条 题库 下·载 评论

气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!

更多精彩→消防资源网 举报 21-07-28 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:气体灭火的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度),是设计、施工、运维管理人员必须掌握的重要指标!

无毒性反应浓度(NOAEL浓度):观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度
有毒性反应浓度(LOAEL浓度):能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度
 

一、在有人工作防护区,灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。

当我们控制气体灭火剂的设计浓度低于LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样,IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。

《气体灭火系统设计规范》6.0.7:有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定:

图片

二、大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)防护区的处置措施:

实际应用中,尤其是在组合分配系统中,很难控制好每个防护区的实际使用浓度,可能出现个别防护区实际使用浓度大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),这类防护区应满足以下条件:

1、不能作为有人工作防护区。

2、应设手动与自动控制的转换装置。

手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

三、二氧化碳全淹没灭火系统不能应用于经常有人停留的场所。 

最后,我们尤其要关注二氧化碳火系统,当二氧化碳浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而二氧化碳的最低灭火设计浓度在34%以上,因此二氧化碳灭火系统不能应用于有人区域。尤其在地下室等场所,二氧化碳比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。

二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。(1.0.5A )

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭