逍遥仙 21-11-04
目测走道宽2.2,净高3m?然后你根据开窗的形式计算下是否能满足两侧(一个不够,两个开窗位置相距至少36*2/3=24m)各能有效开启2㎡面积窗户。注意要算1/2净高以上部位。
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 回复: 逍遥仙21-11-05
不是按2%面积来算吗,房间应该有自己的自然开窗
逍遥仙 回复: 南明离火21-11-05
看截图,南北房间是不需要排烟的,仅走道排烟采用自然排烟满足防排烟规范4.6.3第3条和4.3.3第1条就可以了
1 赞 0 踩 [回复]举报
小马 21-11-05
走道36米得两端开窗才行了,然后满足走道任一点到任意一个窗户的距离不能超过30m
乐清迦累得 21-11-05
看高度和通风形式
GANSTER 22-02-10
这个情况建筑布局不做改变的话,妥妥的每个房间设计排烟吧。