消防问答 > 消防给排水 提问

规范里关于水泵维护的条款如何理解?

《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第14.0.4条 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

实践中如何操作?每周都要测试一遍联动吗?既然每周都测试自动启泵了,每月的手动启泵测试意义何在?

请写下您的回答回答

共 2 回答

hahahu 21-12-02

确实挺难理解的,说下我这边的做法供参考:

1、每月手动启泵(手动测试有测试控制柜按钮和多线按钮月度交替进行),测试控制柜按钮时会关闭一路断路器看下自动切换;

2、自动巡检功能有,系统自动记录;

3、联动启动大约每季度一次,启动方式:压力开关、流量开关、电接压力表、消报+手报、主机编码启泵等切换进行,每年全部启泵方式都测试一次。

0 0 [回复]举报

龚亮 21-12-02

联动启泵测试与手动启泵控制测试的点是不一样的。


联动测试主要检测:

联动主机的联动功能、联动线路、水泵控制柜的联动控制功能和主管处的低压压力开关、报警阀压力开关关、屋顶流量装置连锁启泵功能。


手动启泵测试主要检测:联动主机上的手动操作盘的直启功能及线路、水启控制柜的手动点动启泵功能。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭