龚亮 21-12-02
这种情况说明该报警阀是用于局部应用系统,参考规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》12.0.7 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。
0 赞 0 踩 [回复]举报
hahahu 回复: 龚亮21-12-03
这个只是在旁通上增加了流量计、压力表和信号阀,流量计后面不是到喷淋管网而是直接到排空管去了。
刘丽波 21-12-02
这只是一个流量测试装置,平时的应用系统并没有此部分,具体可以核对一下自喷的图示。这个图是不是报警阀性能测试的示意?
hahahu 回复: 刘丽波21-12-03
自喷的系统图里也画了流量计和信号阀。楼层的湿式报警阀都按图安装了流量计和信号阀。但是不知道有什么用途。设计院也给不出理由。只是就是要求安装。
刘丽波 回复: hahahu21-12-03
这是19s910中的图,流量测试装置测量的是喷淋泵的,不是湿式报警阀的流量。
下图是湿式报警阀性能测试的图
这个图有点像。
hahahu 回复: 刘丽波21-12-06
湿式报警阀的流量计和泵的流量计都设计了。设计院给不出理由,就是要求加。莫名其妙,谢谢回复!