这句话没什么问题。您说的后边的问题,取决于您的预作用阀组的型号和控制方式,如您的预作用阀组的控制腔与系统是完全独立的,可能会出现您说的这种现象;但是一般情况下,控制腔的压力监测是与系统侧的压力监测平衡联通的。
压力开关报警需要有水过去吧,如果控制腔没有泄压,阀瓣没有打开水就过不去,压力开关也不会动作呀,预作用阀还分什么型号,不就是一个雨淋阀加一个湿式报警阀,系统测的有压气体对报警阀动作与否不产生什么影响吧?我翻了一下规范,这个压力开关应该说的是充气管路上的压力开关,报警阀组的压力开关肯定不会因为系统测的压力变化而动作的
同样的我还见过一种专用的预作用阀组,该阀组的气体压力监测装置与紧急启动装置是联通联锁的,也就是气压达到下限之后,直接连锁启动预作用阀组;所以我会问是不是预作用阀组的型号不同。
另外,您说的就是雨淋阀与湿报阀连接的这种预作用方式,压力开关启动预作用阀组,在规范中因为没有说明是联动启动还是联锁启动阀组,所以才会有争议。
2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。
这里说的压力开关应该是没有连锁功能的,只是作为一路报警信号。
没有开始工作就是准工作状态,而且双连锁如果喷头不爆充气管路的压力开关怎么才会动作呢
https://www.dnfire.cn/article-1323484410299.html 我看别人解释的
但是喷头爆了充水后就直接开喷了 头疼 拎不清了
消防网友13433 22-04-23
purecoffee 22-05-27
1、単连锁预作用系统,需要自动报警系统联动打开预作用阀组
2、预作用阀组是自己把自己关闭了,不像湿式报警阀上下牙压相同就关闭了,因此系统侧压力为零,预作用阀也不动作