请问多层饭店是否需要设置封闭楼梯间?具体规范依据是什么?
提 交
共 2 回答
ShaGuo 22-08-01
建规5.5.13第三条
0 赞 0 踩 [回复]举报
aalwbw 22-08-02
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6 层及以上的其他建筑。