消防问答 > 建筑防火 提问

请教老师,锅炉房值班室位置的问题

以前在哪个规范里好像看到,关于燃气锅炉房值班室、配电室值班室应与设备区进行防火分隔,现在找了很长时间没有找到,请老师指点。

请写下您的回答回答

共 2 回答

充楞装傻 22-08-13

 锅炉房设计标准 GB50041-2020 >

15.1.3 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间应设置防火隔墙,并应符合下列规定:
    1 锅炉间与油箱间、油泵间和重油加热器间之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上开设的门应为甲级防火门;
    2 锅炉间与调压间之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于3.00h;
    3 锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,隔墙上开设的门应为甲级防火门。

1 0 [回复]举报

消防网友30777   回复: 充楞装傻22-08-13

谢谢老师

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭