1、按什么性质定性?
2、疏散净宽度怎么计算?
3、疏散距离长度?
有没大佬帮忙解答一下呢?
提 交
共 2 回答
永锅 22-10-09
1、按歌舞娱乐放映游艺场所定性。
2、建筑面积按不小于0.5 人/m2 计算人数,再根据所在主体建筑楼层层数计算疏散宽度。
3、疏散距离参照建规5.5.17条。
0 赞 1 踩 [回复]举报
冼锟 24-08-22
楼上错了,不应该按歌舞娱乐,应该是按公共娱乐定性。
0 赞 0 踩 [回复]举报