设置在多层建筑内首层局部的游泳馆按那种使用性质定性?其室内疏散距离按哪条规定确定
提 交
共 5 回答
张牙舞爪的张 22-11-26
根据《人员密集场所管理》定义,属于公共娱乐场所。疏散距离根据《建规》5.5.17和5.5.17条文说明可得出疏散距离为25米。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 22-11-26
体育场馆,疏散距离一般按照大空间对待。有的地标已明确,如:《北京》:游泳池,可以按“建规”5.5.17条第4项的大空间疏散距离执行。不考虑泳池阻挡。浙江等地明确37.5米等。
1 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 回复: 消防黄河22-11-26
请问,如果没有明确的地标,该场所能否按健身休闲的公共娱乐场所来定性?
消防黄河 回复: 张牙舞爪的张22-11-26
体育场馆和公共娱乐场所是两个并列概念,详见消防法第七章。体育场馆定义明确包含游泳馆,而公共娱乐场所定义中并未有明确。
消防网友62117 回复: 消防黄河22-12-07
请问北京市的地标条文是哪个
10 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭
请问,如果没有明确的地标,该场所能否按健身休闲的公共娱乐场所来定性?