如真发生火灾或现场联动的情况下,是否需要切断排水泵电源
提 交
共 1 回答
明亮晶莹 23-03-22
你说的是地下室排水泵还是排污泵呢?这两个泵的要求是不一样的。只要能确认不是供电线路发生的火灾,地下室排水泵电源,就可以先不立即切断,只要在水系统动作前切断,就不会发生触电事故及二次伤害。
如果是排污泵,属于切断后不会带来损失的非消防电源,确认火灾后就应该立即切断电源。
0 赞 0 踩 [回复]举报