加油站的罩棚上方有380V架空电力线穿越(从加油机和站房之间穿越),罩棚下方只有两台柴油加油机,且距离电力线7m,电力线处于作业区外,这种情况可以验收吗?
提 交
共 2 回答
消防网友78337 23-03-29
估计不行
见
汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021
4.0.4 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.4的规定。
0 赞 0 踩 [回复]举报
隐尘 回复: 消防网友7833723-03-31
要求柴油加油机离架空电力线5m间距即可(三级站),现场有7m距离