对隔音有要求的KTV、酒吧等大于1000平方,设置固定窗是否会扰民?

大部分KTV、酒吧均为密闭空间,且对隔音及采光都有特定要求,更有些场所只有内走廊,四周均为房间,无法在公共区域设置固定窗,请问各位老师,这个问题怎么解决?

请写下您的回答回答

共 3 回答

陈曲 23-05-15

为什么一定要设置固定窗 

0 0 [回复]举报

消防网友85529   回复: 陈曲23-05-16

不满足自然排烟,做的机械排烟且建筑面积大于1000平方米,排烟规范4.14.3条有规定,需要做固定窗

0 0 [回复]举报

陈曲   回复: 消防网友8552923-05-17

你这个有点极端了啊 一般建筑消防救援窗总要有啊

0 0 [回复]举报