消防问答 > 建筑防火 提问

消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?

消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-06-12

直通室外的话,可以普通门


建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:    

1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;    

2 防烟楼梯间及其前室的门;    

3 消防电梯前室或合用前室的门;    

4 前室开向避难走道的门;    

5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;    

6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门;    

7 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;   

8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

1 0 [回复]举报

hnlyplszq 23-06-12

内门。

《消防给水和消火栓》规定,开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

外门,普通门。

0 0 [回复]举报

周家斌 23-06-12

一般情况下可以开普通门,但是也有特例,要考虑周边防火分区分隔位置情况和周边建筑物防火间距等因素。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭