改造厂房的喷淋

如果一个改造的厂房共5层,其中1-2厂纺织共3500平方,需要上喷淋,3-5层是丁类车间 ,也需要安装喷淋吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 23-06-25

是整幢厂房需要上喷淋,还是只1-2层上喷淋

0 0 [回复]举报

同同不同   回复: 阳明心23-06-26

按整个厂房

0 0 [回复]举报

同同不同 23-06-25

建规50016  3.1.2同一厂房或厂房任一防火分区有着不同火灾危险性生产时,按危险性较大的部分确定

0 0 [回复]举报

hnlyplszq 23-06-26

整体,对外,按照最高的类别丙类,包括整体类别,耐火等级,防火间距,消防车道等。

对内,不同区域楼层,不同防火分区,按照各自的设置,如防火分区面积,疏散宽度距离,防排烟、报警、喷淋等。

0 0 [回复]举报