请问污水厂综合设备间(戊类)附设有柴油发电机房,按什么消防类别确定?
提 交
共 4 回答
安洪全 23-07-25
在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°
所以,设备机房是丙类
1 赞 0 踩 [回复]举报
zhdzhdzhd 回复: 安洪全23-07-26
谢谢解答
0 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 回复: 安洪全23-07-26
是否考虑丙类面积超过总面积5%来计算,判断火灾危险性更稳妥?
安洪全 回复: 张牙舞爪的张23-07-26
您考虑的是厂房或综合设备间的火灾危险性分类,我理解的是题主在咨询该附设柴油发电机房的分类,故没有考虑规模。
感谢您的补充。