消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于联动测试

这次跟,消防大队一起去抽检,有很多的老旧建筑都不适用新规的要求,特别有一点,很多建筑的逻辑关系是,两个手动报警按钮也能够联动,这种符合要求吗?有一个资深一消说是可以的,但是我在规范中从未找到该类联动方式。

请写下您的回答回答

输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


共 7 回答

二公子二公子 23-07-27

老旧小区按照13年以前消防规范进行验收的,这个可以有。

0 0 [回复]举报

任重道远   回复: 二公子二公子23-07-27

关于老旧小区,该类联动方式不需要重新设置吗?

0 0 [回复]举报

二公子二公子   回复: 任重道远23-07-27

以前已经通过验收的,沿用原有系统。

1 0 [回复]举报

任重道远   回复: 二公子二公子23-07-27

还有一部分建筑也是老旧建筑,一个探测器报警,启动全楼的声光警报及应急广播。更有一栋建筑直接开启前室常闭送风口及送风机,电梯迫降,切断该防火分区非消防电源。这种也是通过了验收的,不用更改逻辑吗?

0 0 [回复]举报

二公子二公子   回复: 任重道远23-07-28

一般针对这种,原有系统进行保留,不做变动,因为现在很多按照现有规范满足不了,个人建议,你可以参考一下。

0 0 [回复]举报

任重道远   回复: 二公子二公子23-07-28

现目前也是保留原有的验收后的逻辑,只是这个报告不好出,唉,裁判是总队,大队,头疼

0 0 [回复]举报

二公子二公子   回复: 任重道远23-07-28

这种情况就比较尴尬,举牌的意见很重要,不过要整改也是和小区管理单位对接。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭