老师好:GB/T50193-1993中关于二氧化碳灭火种类的描述“1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。 1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。 1.0.4.4 电气火灾。”。包括了固体火灾。但GB50140-2005中,“4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”中A类火灾没有二氧化碳灭火器,特别是条文说明表三中,二氧化碳明确不适合A类火灾。请教老师两个国标如何理解和应用。
谢谢您的指导。可不可以理解为:二氧化碳灭火系统可以配置在计算机机房,但手提式二氧化碳灭火器配置在计算机机房就不符合规范的规定。