各位工程师请问一下,在这个消防设计防火规范2018版的条款中,中庭和大于20米的疏散走道应设置排烟设施是强制性条文,这里的排烟设施和机械排烟系统吗还是自然排烟系统也可以。
提 交
共 9 回答
牛疼 23-08-25
都可以,注意排烟量就行。
0 赞 0 踩 [回复]举报
任重道远 回复: 牛疼23-08-29
一字型走道的排烟窗、口有距离限制吗?
阳明心 回复: 任重道远23-08-29
防烟分区内任一点与最近排烟口的距离不大于30米
任重道远 回复: 阳明心23-08-29
那这个一字型不就不符合标准了吗,一字型走道40米,层高3.5米,超过了防烟分区的最大长边,而且只有两侧设置了自然排烟窗
牛疼 回复: 任重道远23-08-31
走到的长度有单独的防烟分区说明,60米。
任重道远 回复: 牛疼23-08-31
没找到呀,之前高规倒是有,但是高规不是废止了吗?
排烟口距离 肯定有的哇
任重道远 回复: 牛疼23-09-01
感谢感谢,可算是找到这个60米了