【消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014】→12.2 进场检验
12.2.8 压力开关、流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验,应符合下列要求:
4 流量开关应能在管道流速为0.1m/s~10m/s时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》GB 5135.7的有关规定;
且:泄漏量<流量开关启动流量<泄漏量+1个喷头(或消火栓的流量)
湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适?
消防网友21223 23-09-09
感谢,下次去工程上去实际应用一下。