消防问答 > 建筑防火 提问

(液氨制冷)制冰厂

请问一下:1层 高度为5米、面积为2800平方的 (液氨制冷)制冰厂是什么类型厂房,需要做什么消防设施?

请写下您的回答回答

共 2 回答

我的是昵称 23-09-04

氨压缩机房是乙类,不知道液氨制冰是什么工艺,如果有氨压缩机房,就看整体面积和压缩机房面积而定性。

0 0 [回复]举报

阿弥 24-07-18

冷库设计标准 GB50072-2021 >

8.4.4 冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统,水喷淋系统宜选用开式喷头,开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给,操作可为手动或电动方式。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭