这两种消防设施的应用场所根据
建筑设计防火规范 GB50016-2014(
2018
年版)
第
8.2.2
条:
“
本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第
8.2.1
条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于
3000m
³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于
5000m
³的戊类厂房(仓库)。
3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于
5000m
³的其他建筑。
”
8.2.4
条:“
人员密集的公共建筑、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于
200m
² 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于
30.0m
。
规定设置。
但是多数设计没有搞清楚这两种产品的应用场所是有区别的,出现了随便选用甚至乱用的情况,为此需要每一个参与者真正了就这两种产品的特性,才能杜绝这种情况的蔓延。
我们先分析 轻便消防水龙 , 根据产品标准《 轻便消防水龙 XF180-2016 》
第4.3条:
可以明确知道,用于住宅建筑或者直接连接在自来水管道管道上的 轻便消防水龙 , 管径DN25,流量 15 升 / 分,长度 30m ,流速 0.51m/s ,计算水力损失 8.23kp ,其性能测试时的压力仅需要 0.25MPa, 可以喷射距离大于 6m, 基本符合目前我国大多数城市自来水供水压力,也满足初期火灾扑救需要。
如果用于住宅建筑或者直接连接在自来水管道管道上采用消防软管卷盘,根据 产品标准《 消防软管卷盘 GB15090-2005 》4.2.1条(见下面),其管径 DN25, 流量 24 升 / 分,长度 30m ,流速 0.81m/s ,计算水力损失 19.63kp ,其性能测试时的压力需要 0.4MPa, 喷射距离同意样只有 6m, 虽然基本满足初期火灾扑救需要,但是大多数城市自来水供水压力不可能达到 0.4MPa ,也就是满足不了产品测试条件,加上流量大,计算水力损失高于 轻便消防水龙 三倍,直接连接在自来水管道上,可能导出口没有压力或者喷射压力不能灭火,从而耽误初期火灾扑救需要。
为此,建议规范这两种产品应用场所,如果连接在室内消火栓管网上,宜采用 消防软管卷盘 , 如果在未设置室内消火栓管网的系统,直接连接在自来水管网上,应当以 轻便消防水龙 为主,只有确认自来水压力满足 消防软管卷盘 测试条件的情况下,才能采用 消防软管卷盘 。