关于配电间是否需要在两股消火栓水柱保护范围内的疑问。 由于地下室设备房布置的变配电间,是否也需要走道上设置的两支消火栓充实水柱保护。遇到某种丙类厂房角落设置的配电间,又只有对外开门的情况,需不需要在配电间门口设置两支消火栓专门作为配电间的两股水柱进行保护?
提 交
共 3 回答
消防检查 23-09-26
我的理解:两股充实水柱是针对一座建筑而言的,不专门针对某个房间或区域。建筑内的任何一点,都要满足两只水枪的充实水柱同时到达
0 赞 0 踩 [回复]举报
qyyx 23-10-05
需要。不然无法过审。
消防网友21314 23-10-19
配电间内不需要设置室内消火栓,外面走道需要
最新问题
关闭