消防问答 > 自喷灭火系统 提问

酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?

酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

南明离火 24-01-19

1 0 [回复]举报

南明离火   回复: 南明离火24-01-19

对,现在应该按 通用规范

0 0 [回复]举报

陈晓茂   回复: 南明离火24-01-20

酒吧面积只有三百多平米,应该可以不用雨淋系统。

0 0 [回复]举报

安洪全 24-01-19

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.11 下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统:    

1 火柴厂的氯酸钾压碾车间;    

2 建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所;    

3 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;    

4 建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房;    

5 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;   

6 特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于1500个的乙等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于2000个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;    

7 建筑面积大于或等于400㎡的演播室,建筑面积大于或等于500㎡的电影摄影棚。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭