有高位稳压泵的临高压系统,喷淋泵 55L/S H=125m 一般来说系统工作压力是否是1.25*(1.2-1.4)=1.5-1.68,试验压力为1.9-2.08 ,设计图纸写的试验压力1.65Mpa,采用内外壁镀锌钢管是否有问题
提 交
共 4 回答
蛙 24-03-11
看规范,试验压力1.25+0.4=1.65MPa,工作压力<1.6MPa使用镀锌钢管没有问题。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友62117 回复: 蛙24-03-12
如您的计算所示,他的工作压力是不是有误
郁工 24-03-19
图纸试验压力不对 应选无缝钢管
消防网友001 24-04-12
设计图纸所写试验压力不对。采用镀锌钢管的管材、管件压力等级要满足系统工作压力,应该采用内外壁热浸镀锌无缝钢管
最新问题
关闭
如您的计算所示,他的工作压力是不是有误