只有消火栓泵,是否应设置集中报警系统?
如果不设置,手动启停如何实现?
消防电话是否需要设置?
提 交
共 4 回答
feisha 24-04-18
1、设置火灾报警系统要看建筑类别和面积,不依据配备了哪些消防设施。
2、水泵控制柜上有手动启停,也可设置单独的专线手动启停回路。
3、如果建筑不需要设置火灾报警系统,那也不需要设置消防电话。
0 赞 0 踩 [回复]举报
一个呆呀 24-04-18
要不要报警系统具体要看那种建筑物和用途,水泵的远程启停很简单,对讲电话最好装一个
熬不牢一泡肚皮杂 24-04-19
不需要,之前的做法在每个消火栓箱中设按钮,作联锁启泵功能,现在不用按钮,通过低压压力开关启泵
龙蟠镖客 24-04-19
是否设置火灾自动报警系统看建筑使用性质及大小。
GB50116-2013中条文说明4.3.1当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
1 赞 0 踩 [回复]举报