安全防火门

关于避难层的安全防火门的闭门器设置有要求吗?突然发现避难层的双扇消防安全门的闭门器只有一扇有,请问老师这样合规吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

胡胡203 24-07-19

双扇防火门每扇门均需要安装闭门器,但有一种例外情况就是双扇子母门,一般情况下子门常闭,仅母门安装闭门器,需要注意的是子门常闭仅靠母门进行疏散的话,母门的宽度应满足最低疏散宽度的要求。

0 0 [回复]举报

周家斌 24-07-19

按照防火门的产品规范要求,双扇防火门都需要闭门器的。这与是否是避难层无关系。

0 0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 周家斌24-07-19

谢谢!那双扇防火门就一扇有闭门器是不行的了

0 0 [回复]举报