个人意见,仅供参考:
一、对于办公建筑,根据建规8.4.3条:
如果在餐厅部分使用有燃气,应设置报警装置;
二、对于多层丙类厂房,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》: 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
如果生产性质和这个类似,那就设置。
同时根据条件丙类厂房已设置自喷,还要参考如下条款8.4.1条确定是否设置报警系统:
三、对于丙类仓库,根据通规8.3.1地下部分肯定要设置。
至于地上部分,参考如下条款:
只要和条文中生产或仓储性质类似的就设置。
通规是强制性的,必须执行,但没有提到的地方,就要参考建规或者其他规范。