  • 消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
    发表评论:   7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物,不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。3.4.7 消防车登高操作场地应符合下列规定:    1 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线;    2 场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求;    3 场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。由此看,不应有树木等障碍物,现场实地验收的时候,会要求挪走。

    1 0 2024-05-27 14:27

  • 关于应急疏散标志灯规格的选择问题。
    发表评论: 6 标志灯的规格应符合下列规定:      1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;      2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;      3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >

    1 0 2024-05-27 14:22

  • 消防混流风机在建筑物内要设置专用机房吗?可以设置在宾馆房间内吗?
    发表评论: 需要专用机房。建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

    0 0 2024-03-16 21:04