干式消火栓可以使用预作用阀组么?干式消火栓的报警按钮作为直接控制快速起闭装置的按键,怎么防止误操作。
发表评论: 干式消火栓可以采用:干式 报 警 阀 、 雨 淋 阀 或 电 磁 阀 、电 动 阀 ( 开 启 时 间 ≤ 30s)作为快速启闭装置。
2024-12-02 10:33
-
消防控制室设置在一层,楼下是消防事故柴油机泵油箱房间,合规吗
发表评论: 消防事故柴油机泵油箱房可以可以参照柴油发电机房储油间考虑。储油间与其他房间分隔措施为3h防火隔墙,1.5h楼板,甲级门。根据你的描述,储油间上部是消控室,故楼板至少是1.5h耐火极限的。但作为发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,储油间应采取防止爆炸危及消控室措施。
2024-12-02 10:29
-
消防重点部位管理制度具体有哪些
发表评论: 消防安全重点部位管理1、消防工程师官方教材规定:制度管理、 标识 化管理、 教 育管理、档 案 管理、 日常 管理、应 急 管理2、61 号令规定: 设置明显的防火标志,实行严格管理3、大型商业综合体规定:建立岗位消防安全责任制,明确消防安全管理的责任部门和责任 人,设置明显的提示 标识 ,落实特殊 防 范和重点管 控 措施,纳入防火巡查检查重点对象。
2024-12-02 10:15
-
消火栓配备标准
发表评论: 应按不大于30米间距设置,且消防电梯前室内应设置。
2024-12-01 21:10
-
建筑需要装修改造,双阀双出口室内消火栓还能用吗?需不需要按最新规范要求重新设置?
发表评论: 双阀双出口室内栓一般用于塔式建筑。
2024-12-01 21:08
-
消防泵机械应急启动装置的适用范围。
发表评论: 备用泵切换不大于2min,这个适用于任何水泵。
2024-12-01 21:07
-
消防车道坡度
发表评论: 单纯的消防车道坡度不大于10%,兼做消防救援登高作业场地的部分不大于3%。
2024-12-01 20:55
-
高层住宅小区
发表评论: 高层住宅下部的商业服务网点属于住宅建筑的一部分,应该连同上部住宅一同设置消防通道,至少沿一条长边设置。
2024-12-01 20:54
-
教室瑜伽室级等面积不超过100平的房间,其疏散门净宽需要1.4米净宽吗
发表评论: 可以参照教室考虑,如果在两个安全出口之间,设置两个0.8米的门,如果在走道尽端超过50平就需要设置1.4米的门。
2024-12-01 20:51
-
厂房内不到顶的墙体,是否需要考虑其隔热性?
发表评论: 这个要看设计,结合设计,如果是房间隔墙或防火墙必须考虑隔热性,如果是类似隔断或固定家具功能的墙体,侧不需要考虑隔热性。
2024-12-01 20:48
-
医疗建筑存放酒精的要求
发表评论: 酒精属于甲类物质,不下地。但地上门诊楼、住院楼可以存放,需要存储在通风阴凉的房间,且需要设专人看护。
2024-12-01 20:45
-
工业厂房,一个建筑不同防火分区存在大面积内凹,如果在一面设置甲级防火门窗,这个距离可以不限吗?
发表评论: 可以这样考虑,规范规定,厂房内相邻防火分区之间防火墙上可以设置不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火窗。如果是内凹的两面墙其中一面为防火墙(前提是火灾时可自行关闭的防火窗),两个防火分区距离即可不限。