请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 :
发表评论: 执行《建规》8.5.4,地上建筑的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,需要设置排烟设施。
2020-11-11 20:25
-
柴油消防泵室内储油箱需要设置通往室外的通气管吗?
发表评论: 密闭的应该考虑通气的问题
2020-11-03 15:47
-
超压泄水规范
发表评论: 《消水规》5.1.16条防止消防水泵低流量空转过热的技术措施;6.2.4-7条减压阀后应设置安全阀,安全阀有泄水要求。
2020-10-30 15:26
-
消防水泵房
发表评论: 如果只是生产水泵房,不是生活饮用水泵房,可以不用隔墙分开。如果管理单位不同,建议分开。