
南明离火
天干物燥,小心火烛
粉丝:9
关注:6
关注
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 安装好的呢,无法看到管径
2024-06-13 08:37
-
旧房子新规范怎么去应用?
发表评论: 按旧规范,当时的消防车道,保证当时的总平面图 消防车道不被占用
2024-06-12 14:58
-
农村牛棚需要上火灾自动报警吗
发表评论: 农业建筑 不归建规管
2024-06-12 10:17
-
用自建房改做成民营医院是否符合?
发表评论: 按照使用性质来定,也就是医院
2024-06-12 09:04
-
旋转型喷头
发表评论: 旋转水雾喷头,就是离心式开式喷头吧,原来就有了
2024-06-09 07:04
-
吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?
发表评论: 不合用不需要,合用的话也不能用橡胶减振
2024-06-08 17:34
-
在仓库里加了个一百平左右的钢平台,底下需要加喷淋和烟感吗?
发表评论: 净空 8米,在净空2.5米处,有这种2米宽左右钢平台,下部是一体化自动设备,也需要设置吗,图纸没有,施工也不好做
2024-06-08 11:48
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 1、>100平,就要自然排烟了。 条文这个200㎡是指 所有无窗房间+起来总的面积超过200㎡2、是
2024-06-07 16:27
-
项目新建氨水储罐、事故池,原有的110kV架空电力线路能跨过氨水储罐、事故池等构筑物吗
发表评论: 氨不是乙类嘛,架空电缆根本就不能跨越
2024-06-07 08:57
-
类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
发表评论: 既然是作为消防技术人员,应该查询规范,而不是根据人情来判断……
2024-06-07 08:55
-
消火栓出水阀门故障
发表评论: 增加一个阀门,符合规范要求,但是解决不了你的问题啊,该渗水 前面阀门还是渗水
2024-06-06 10:26
-
建筑分类求助
发表评论: 性质上仍然是医疗建筑来定性
2024-06-06 10:20
-
请教:门把手对疏散影响的依据是啥?
发表评论: 看来你是看了石老师的 建筑防火通用规范 解读和应用
2024-06-05 15:38
-
现场环境湿度大于95的场所可安装哪些报警设备?
发表评论: 环境差,属于快销品,只能常换,如果不用的话,那规范里面就没有可用的了;而且加压送风机的联动,温感可以用,没毛病
2024-06-03 17:55
-
雨淋阀开式喷头
发表评论: 开式喷头有分上下喷吗??
2024-06-03 15:43
-
现场环境湿度大于95的场所可安装哪些报警设备?
发表评论: 5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 1 相对湿度经常大于 95% 。 2 可能发生无烟火灾。 3 有大量粉尘。 4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。 5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。设温感就行了
2024-06-03 15:09
-
同一建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔应该如何理解?
发表评论: 只有中间仓库的概念,没有 厂房里面设仓库的说法
2024-06-03 11:37
-
同一区域内的防火分隔
发表评论: 按道理是不能分隔的,因为原图纸没有这个隔墙,额外隔墙会影响疏散、消火栓之类的。
2024-06-01 09:29
-
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
发表评论: 净高如果只有2.2米呢
2024-06-01 09:16
-
消火栓配备标准
发表评论: 满足室内任一点,两股消火栓充实水柱
2024-05-30 09:21