请问一个防烟分区的排烟形式必须一致吗
发表评论: 建议重新划分防烟分区
2021-04-26 10:43
-
消火栓按钮需要启动消防泵
发表评论: 泵控柜的接触器外设置2套继电器,同时消火栓按钮设置独立的电源,由消火栓按钮控制继电器,继电器控制接触器的辅助触点来保证启泵功能。 我认为只是常开点常闭点的使用。
2021-04-22 16:56
-
图中红色框标出来的是什么配件?
发表评论: 没有系统图么?
2021-04-22 16:45
-
大空间智能型主动喷水灭火系统,属于自动喷水灭火系统类么?
发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 条文2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009 条文说明 2.1 术语 2.1.1~2.1.8、2.1.16、2.1.17 这10条术语是在其他标准中未曾出现的。在具体定义中,根据有关规定,在全面分析的基础上,突出特性,尽量做到定义准确,简明易懂。所谓“智能型”是指产品将红外传感技术、计算机技术、信号处理及判别技术和通信技术有机地结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。 所谓“主动喷水灭火系统”既区别于传统的“手动或人工喷水灭火系统”,也区别于传统的“自动喷水灭火系统”。其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。
2021-04-22 16:44
-
能否在防火卷帘外边增设一层玻璃?
发表评论: 关于您提到的问题,我在项目中确实见到过,未有相应要求说明不可以这样设置;主要问题在于您的附图中,玻璃隔断旁边设置了玻璃门,在日常运行中,玻璃门的开启不应影响防火卷帘的使用。
2021-04-22 16:34
-
二级耐火等级的2层商业建筑,一个防火分区内分割成若干个商铺(每个商铺内设置楼梯上下层联通,每个商铺出口直通室外),请问安全出口和疏散距离怎么设置?
发表评论: 那么问题来了,原始图纸的如果属于合规的,您想要如何变动?
2021-04-20 16:27
-
地上单独独立一间一间车库
发表评论: 点个赞
2021-04-20 16:20
-
能否在防火卷帘外边增设一层玻璃?
发表评论: 人员密集场所消防安全管理 XF654-2006 8.3.7 防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
2021-04-20 10:41
-
停车场与高层建筑的防火间距是多少?感觉下表与汽车库防火规范图示相互矛盾
发表评论: 你附图1的那本书是正规规范?
2021-04-20 10:31
-
停车场与高层建筑的防火间距是多少?感觉下表与汽车库防火规范图示相互矛盾
发表评论: 4.2.1图示5的解释只是为了说明“停车场从靠近建筑物的最近停车位置边缘算起。”
2021-04-16 17:11
-
地上单独独立一间一间车库
发表评论: 该规定只说明应设置消防给水设施,未明确说明需设置室内消火栓。
2021-04-16 17:07
-
多层公共建筑首层室内划分防火风区的防火墙上可以同时开甲级防火门和卷帘吗?
发表评论: 1、可以。2、无关。3、暂无开口比例要求,建议少开孔或不开孔洞。
2021-04-16 17:04
-
哪些机房应当设置消防电话分机?
发表评论: 1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。第一项就是消防泵房啊~
2021-04-15 18:03
-
厨房大于100平无自然排烟窗是否需要做消防排烟系统
发表评论: 是
2021-04-15 17:54
-
请教一些侧喷问题
发表评论: 直立型侧喷距离边墙的距离是有最小距离要求的。
2021-04-11 14:45
-
二级耐火等级的2层商业建筑,一个防火分区内分割成若干个商铺(每个商铺内设置楼梯上下层联通,每个商铺出口直通室外),请问安全出口和疏散距离怎么设置?
发表评论: 这种复式结构的用房是建设初始就申报通过的么?如果是后改造的夹层,一般是不合规的。或者是这个楼只有2层?
2021-04-11 12:47
-
有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?
发表评论: 可以,但应满足建规6.5.3的相应要求。
2021-04-11 11:20
-
超高层建筑水泵设置减压阀,水力警铃不能在90s动作
发表评论: 影响水力警铃动作的可能有:1、湿报阀,2、延时器,3、延时器下端的泄水口,4、水力警铃的安装方式是否正确;一般情况下,水力警铃能够动作,而时间较长的话,说明水压足够,水量不足,因此,请从前三项进行检查。同时,需要明确,您说的“差不多要10分钟水力警铃报警,压力开关动作。”到底是压开还是警铃动作时间较晚,或是都动作时间较晚。
2021-04-09 11:02
-
丙类厂房贴邻建造,贴邻部位是否可以开设门窗洞口?
发表评论: 您所描述的建筑,我理解为:一个单层厂房于多层厂房(2层)贴邻建造,单层厂房疏散距离80m,多层厂房疏散距离60m,有一个厂房的安全出口数量不足2个;想要将2个厂房合并视为一个厂房,问是否符合疏散要求?按照规范要求,从严考虑,如将2厂房看作一个厂房进行分析,则该厂房应属于多层厂房,不应属于单层厂房,同时该厂房的疏散距离不应大于60m;如将2厂房视为2个厂房进行分析,则单层厂房及多层厂房均应有各自独立的2个安全出口。
2021-04-08 16:42
-
地铁有两本规范
发表评论: 8.1.5的条文说明有解释
2021-04-06 17:44