消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

有关地上、地下楼层共用大厅出口的楼梯出口方向问题

发布时间:2025-02-24 13:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

    请教关于7.1.10的问题,如下面截图所示,谢谢

回答:
    目前主流观点均要求地上、地下层楼梯共用大厅出口时应位于不同的出口方向,比如:
    1、《建筑防火通用规范GB55037实施指南》P317说明:地上楼层与地下楼层确需共用疏散楼梯竖井时,相互间应在首层采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级、乙级防火门完全分隔,使地下楼层和地上楼层的疏散楼梯间出口在首层位于不同位置,并尽可能分别直接通向室外。
    2、《建筑设计防火规范GB50016实施指南》P327: 地下、半地下室的疏散楼梯在建筑首层与建筑上部疏散楼梯的分隔,除扩大的前室外,应保证地下室的楼梯间出口不会与地上部分的楼梯间出口在首层共用或共用同一个前室。因此,当疏散楼梯间在首层均采用扩大的前室时,扩大的前室可以共用,但进出地下室的楼梯间门不应与进出地上部分的疏散楼梯间门位于同一方位。
    一般,地下部分的楼梯间出口在首层应直通室外,或者与地上部分的楼梯间出口位于不同方位。因此,地下室的疏散楼梯间应避免与地上部分的疏散楼梯间共用同一个楼梯间;必须共用时,地下部分的楼梯间与地上部分的楼梯间应在首层采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔。这种分隔不应简单地在从首层进入地下的楼梯间入口处增设一道甲级或乙级防火门,而应将上下部分的楼梯间人口设置在不同位置,参见图 6.32。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

有关地上、地下楼层共用大厅出口的楼梯出口方向问题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读