- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
医院防烟面具配置标准
各位专家,有没有防烟面具的配置标准。依据是什么。
-
燃气厨房是否需要泄爆通风
多层商业建筑内厨房 ,通燃气,是否需要泄爆通风设计?请问设计依据是什么?(已设事故排风),谢谢!
-
门洞断面风速值指的是什么
这个风速值指的是风速仪直接测量的还是什么
-
膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?
在一个设计图纸上看到使用膨胀型钢结构防火涂料让风管达到耐火极限,DEEPSEEK查到以下内容,网址 https://news.qq.com/rain/a/20250409A06J0V00 这样可以吗?
-
机械排烟系统
请教一个问题:卖场内有自己的完整的机械排烟系统,排烟风机在楼顶。有个租户消防改造,在自己租赁区域的风管上加了一台排烟风机,风机口设置在卖场里的风井里。这种情况是否合规,依据是什么。谢谢。
-
隔震层通风要求
不作为使用功能的隔震层需不需要做通风
-
关于地下部分防烟系统设计
3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有
-
排烟风管穿玻璃隔墙
为疏散通道排烟的排烟管道穿过疏散通道的玻璃隔墙需要包裹吗
-
关于GB51251-2017第3.1.3条第1款
GB51251-2017第3.1.3条第1款描述“当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1)采用全敞开的阳台或凹廊;。”问题:全敞开的阳台或凹廊在相关国家标准里有没有术语解释和定量的描述?
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
在一些项目实际情况中,挡烟垂壁高度问题,建筑和暖通无法同时满足,例如:室内吊顶完成高度2400(排烟、空调、新风、水电管线在吊顶内,实在无法提高)、暖通要求储烟仓500、也就是挡烟垂壁要做到500,2400-500=1900 又不满足 建筑规范要求疏散净高不低于2.1m,这种情况证明办。